CAN통신 와치독 에러 Troubleshooting Guide 및 해결 방안 > FAQ

본문 바로가기

 

CAN통신 와치독 에러 Troubleshooting Guide 및 해결 방안

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 9,166회 작성일 23-10-16 13:58

본문

와치독 에러(Watch dog Error)

: 드라이버 통신이 Operation 상태일 때 일정 시간 동안 메시지가 수신이 되지 않을 경우 CAN 통신에 문제가 발생한 것으로 

  판단하여 모터 구동과 드라이버가 정지되는 알람입니다.


와치독 에러 코드

Leadshine Motion Studio : Err81B

Error Code (0x603F) : 0x821B

Error Register (0x1001) : Communication Error 0x10

적색 LED 9회 점멸


와치독 에러 메시지

: 와치독 에러가 발생할 경우 드라이버에서 EMCY 메시지가 송신됩니다.


04547fe376e16e88c31872c1681f71b8_1697432543_4354.png

 

해결 방안 

: 1) 와치독 기능 비활성화

04547fe376e16e88c31872c1681f71b8_1697431874_7118.png


 2) 일정시간 주기로 메시지를 전송

 : ELD2-CAN / iSV2-CAN 드라이버의 와치독 에러 타임은 기본값으로 2000ms로 설정되어 있어 2초이내

   메시지를 계속 보내면 알람이 발생하지 않습니다.

   이때 보내는 메시지는 어떤 메시지도 상관이 없으나 일반적으로 SYNC메시지를 전송하여 사용합니다.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사소개   |   자료실   |   상담/문의   |   인트라넷   |   찾아오시는길

서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산 디지털밸리 2차 408호 / 대표 이기호 / 사업번호 113-81-53156
Email thsgml114@motor114.co.kr / 문의전화 02-2113-1000 / FAX 02-2113-2662 / 제품문의&기술자료 02-2113-1000